杭州卓胜电气有限公司2024-10-30
方法一:双电压表法做法: 将电源接入变压器,通过测一、二次电压来判断变压器的组别。 要求: (1)它要求三相电压基本上是平衡的,不平衡度不应超过2%,否则测量误差太大甚至造成无法判断连接组别 (2)所采用的电压表要有足够的准确度,一般采用0.5级或1级的电压表。
本回答由 杭州卓胜电气有限公司 提供
其余 1 条回答
方法二:直流法 一般在现场不进行试验,经大修后的变压器可采用此方法进行。多功能的变压器变比、组别、极性自动数字式电桥。
变压器出现声音增大是什么情况?
变压器油的作用是什么?
电抗器的品质因数对其性能有什么影响?
如何计算电抗器的电感量?
局部放电的关键因素有哪几个因素?
变压器的壳体和基础是什么?
杭州卓胜电气有限公司
联系人: 陆林江
手 机: 13656664236
网 址: https://www.zjzse.com/